你好,我们一起来探讨这个问题: 一、三角接法没有零线也不需要零线,馈电变压器的二次侧绕组都采用带中性点的星型接法; 二、星型接法变压器中性点接地是为了安全保护而设置的,供电线路需要直接从中性点引出零线...
查看详情
-
中性点是指变压器中性点或中性线 低压系统接地制式按配电系统和电气设备接地的不同组合分类,可分为TN、TT、IT三种形式,其文字代号的意义如下: 1、第一个字母表示配电系统的对地关系: T:电源端有一点...
查看详情
-
中性点是指变压器中性点或中性线
低压系统接地制式按配电系统和电气设备接地的不同组合分类,可分为TN、TT、IT三种形式,其文字代号的意义如下:
1、第一个字母表示配电系统的对地关系...
查看详情
-
ABCO四条线构成了低压电源的供电系统,称之为380伏的三相四线制。 ABC对于O来说是A相B相C相,这三相都是220伏特的电压。只是在空间的排列上相差120度的电角度。 A和B,A和C,B和C之间是...
查看详情
-
这个问题既专业又有趣: 1.系统中性点接地问题,要根据一次设备抗短路能力和继电保护要求来决定。大型变压器的Y型结线,其中性点与地网之间都带有一个刀闸,如果这个刀闸合上,则接地,如分开,则不接地。中性点...
查看详情
-
在大多数情况下,电源的线电压和相电压都可以认为是近似对称的,不对称的星形负载若无中线或中线上阻抗较大,则其中性点电位是与电源中性点电位有差别的, 即电源的中性点和负载中性点之间出现电压,这个电压就是中...
查看详情
-
这个问题既专业又有趣:
1.系统中性点接地问题,要根据一次设备抗短路能力和继电保护要求来决定。大型变压器的Y型结线,其中性点与地网之间都带有一个刀闸,如果这个刀闸合上,则接地,如分开,则不接...
查看详情
-
当线路发生短路时,线路--大地--中性点 形成一个回路,这个电流就是短路电流。
高压进线柜的定值取决于负载的大小。
查看详情
-
三相变压器的绕组尾端接在一起的那个点,就中性点,引出的线,就叫中性线。
查看详情
-
三相四线制供电,如果零线断开,就成三相三线制供电,此时, 若三相负载不平衡,中性点会偏移。具体的理论分析可看一下 《电路分析》课程中的三相交流电路部分内容!用矢量分析画相量 图一目了然,很简单。
查看详情
-
变压器副边(低压输出侧)的三相电是分别引出字三相变压器的三个绕组,变压器副边绕组是星形接法,如图。其始端三相绕组是共同接在一个点上的,这个点就是变压器中性点。变压器的中性点与大地连接(通过装设符合国家...
查看详情
-
三相变压器的绕组接线方式只有星型(Y)和三角型(△)两种,其中又只有星型具有中性点(即三相绕组并联的尾端)。35千伏和10千伏属于配电线路的电压等级,单相接地故障率相对较高,因此国内的大多数配电线路都...
查看详情
-
从拓朴意义上说,配变中地线和零线都是接地的,但配变中地线是直接接于配变中性点的,电压就是从配变的相线(头)流出,通过单相用电器,通过中性线,回到配变中性点----即配变的相线(尾),形成电流回路的; ...
查看详情
-
我们国家110KV及以上系统普遍采用中性点直接接地系统(即大电流接地系统)。 35KV、10KV系统普遍采用中性点不接地系统或经大阻抗接地系统(即小电流接地系统) 380V/220V低压配电系统也是中...
查看详情
-
中性点接地包括直接接地和消弧线圈接地,直接接地就是为了特殊工作的需要用大地代替零线或者为了更好的利用接地电流使接地保护装置在发生故障时可靠断开,属于大电流接地。消弧线圈接地可以使故障点不产生大的电弧从...
查看详情
-
如果没有特别的要求,桩基中性点是受力的中心点。最好问一下结构设计工程师,免得施工错误造成不可挽回的损失。
查看详情
-
中性点接地叫工作接地 是指发电机、变压器的中性点接地,主要作用是加强低压系统电位的稳定性,减轻由于一相接地,高低压短接等原因产生过电压的危险性。
查看详情
-
发电机中性点连接一般是不包绝缘的,所以发电机中性点连接接地变的电缆,在与中性点连接的位置不需要包绝缘。
特殊情况下,如果发电机中性点连接处是绝缘的,所以发电机中性点连接接地变的电缆,在与中性...
查看详情
-
变压器,发电机的绕组中有一点,此点与外部各接线端间电压绝对值相等,此点就是中性点。
三相电源或三相负载连接成星形时出现的一个公共点。当三相星形连接负载的中性点 N与供电系统的中线连在一起时,...
查看详情
-
头两个问题很简单,你可以找本工厂供电的书看下相关章节,有图有讲解,我这里不用图给你解释一下:
(1)星形连接的中性点不接地三相系统中,如果一相接地,另两相对地的电压不就是对故障相的电压么(因...
查看详情
-
三相电力系统中,三个相得中性点的电压叫中性点电压。正常运行时中性点电压为0.
查看详情
-
-
1、配置得当可以抑制接地过电压不超过2.6倍相电压。
2、给保护提供较大的故障电流,以便快速切除接地故障。
查看详情
-
变压器的中性点接地的作用:加强低压系统电位的稳定性,减轻由于一相接地,高低压短接等原因产生过电压的危险性。
查看详情
-
380V输出的变压器中线点需要接地,不接地的话,如果三相负载电流不平衡,会造成三相对中性点的220V电压不平衡,会出现单相电压过高或过低,零线还可能带电压
查看详情
-
中性点变压器通常一次侧串联入发电机中性点接地线,二次侧连一个小电阻,这样一来,一方面,二次侧的小电阻可以使得一次侧呈高阻抗,限制发电机接地电流;另一方面,二次侧可以为
发电机保护
...
查看详情
-
-
低压配电系统,无论怎样使用,都是接有中性线的,也就是直接接中性点的,在变压器处,中性点直接接地,并引出中性线(零线)或接地线,引向千家万户…… 我们国家目前普遍使用TN系统 TN系统,在变压器或发电机...
查看详情
-
一、变压器中性点不接地运行的优点 (-)供电可靠性较高 当电网发生单相接地故障时,三相线电压和相电流变化甚小。由于不构成短路回路,单相接地电流对用户供响不大。但是,必须在较短时间(一般2小时)内迅速清...
查看详情
-
中性点接地系统的对地绝缘只要求能够承受相电压的水平,而不接地系统的对地绝缘则要求能够承受线电压的水平。所以相同的电压等级下,不接地系统的线路需要更高的杆塔以提供足够的安全距离和更多的绝缘材料以提供足够...
查看详情