设置好量程 张开钳嘴 把要测量的线放置在钳口里 闭合钳口 看读数
查看详情
-
前段时间上海的中芯FAB123厂改造工程用过安科瑞的,用了很多,质量还不错的
查看详情
-
基本的原理是:电流的磁效应(通电导体周围存在磁场) 那么一根通以交流电的导线穿过电流互感器,在电流互感器的铁芯上就会产生一个交变磁场。再在铁芯上绕上几匝线圈就可以控制变比。
查看详情
-
具体方法是确定电源停电的情况下,把原来的互感器换同规格型号的互感器,操作下一次短路电流过大 他就有可能瞬间碎了 属于不完好设备,具有安全隐患
查看详情
-
电流可以产生磁场,磁场的大小可以被霍尔传感器检测出。霍尔要用高精度线性霍尔,如果电流增加,则磁场成比例增加,霍尔的输出电压也成比例增加。
查看详情
-
可以这么说。
电流互感器在一次回路和二次回路之间起隔离作用。一般只需要一次电流互感器就可以了。
电流互感器二次输出额定电流一般为5A。5A一般直接接二次仪表。有时,设计二次仪表时,...
查看详情
-
-
电流互感器的准确等级就是说的它的测量误差(精度),一般有0.2,0.5,1.0,0.2S,0.5S,5P,10P等。带S的是特殊电流互感器,要求在1%-120%负荷范围内精度足够高,一般取5个负荷点测...
查看详情
-
110kV电流互感器的绝缘结构分为电容主屏,电容末屏。不是“末瓶”。 110kV电流互感器有无末屏引出,主要是结构的形式不同。 电流互感器在结构主要分为两大类: 电磁型电流互感器,电磁型电流互感器又可...
查看详情
-
选用100/5电流互感器和配套相同比率的电流表。
查看详情
-
电流互感器 在测量交变电流的大电流时,为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流(我国规定电流互感器的二次额定为5A我国规定电流互感器的二次额定为5A),另外线路上的电压都比较高如直接测量是非常危险的...
查看详情
-
电流互感器只能串联在线路中,而电压互感器并联。至于电流互感器的接线那就要看是高压的还是低压的,如是高压:电流互感器接在一次回路。如是低压电流互感器,一般都是穿心式的,电缆或者铜排从电流互感器中传过去,...
查看详情
-
电流互感器的选择和变压器或者负载有关。不过依据对电缆的选择可以粗略估出负载电流的大小,如果负载是使用120的电缆,则根据电缆载流量表可以知道通过电缆的电流在350A左右,因此选用电流互感器应该选择40...
查看详情
-
您说的问题主要是关系到铁芯磁化的退磁。按照以下几点说明较为全面。注意事项的第4点。使试验的磁化曲线尽量保证真实, 电流互感器伏安特性试验 一 试验目的 CT伏安特性是指电流互感器一次侧开路,二次侧励磁...
查看详情
-
前段时间上海的中芯FAB123厂改造工程用过安科瑞的,用了很多,质量还不错的
查看详情
-
不同型号的电流互感器在结构上往往有较大差异(包括铜排搭接形式、外形、铁心等以及动热稳定的耐受能力),主要配装于不同的开关设备中。比如中置式手车柜配的多为LZZBJ9或AS12等型号,配固定柜的型号会有...
查看详情
-
电流互感器次级线圈并联电阻得到对应的电压信号。
一般而言,电流互感器二次并联的电阻阻值不能超过额定二次负荷。例如:额定二次负荷为20VA的互感器,假如额定电流为5A,那么,二次电压不能超过4...
查看详情
-
对,实际电流是3.333A。而5A是说在电流为300A,二次回路为5A。
“二次侧电流信号不是只能是5A或者1A的信号”这句话的前提是一次电流刚好在满负荷时。
选择的情况:选择变比...
查看详情
-
1)电流互感器的接线应遵循串联原则:即初级绕组应与被测电路串联,次级绕组应与所有仪表负载串联。
2)根据被测电流选择合适的变比,否则误差会增大。同时,二次侧的一端必须接地,防...
查看详情
-
电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保...
查看详情
-
-
电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回...
查看详情
-
怎么做电流互感器试验区分2种电流互感器!! (1)零序电流互感器与一般电流互感器的最大区别是灵敏度。 (2)零序电流到感器可测出1A以下的电流。 (5)一般电流到感器的灵敏度在5A。 自已测试方法:准...
查看详情
-
电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回...
查看详情
-
开启式电流互感器适用于交流电力系统12kV及以下供用电设备的电流测量和微机保护。该互感器具有体积小,重量轻,可开启,便于安装等特点,广泛用于紧凑型全绝缘环网开关柜中,安装时直接卡在进出线电缆上,简捷方...
查看详情
-
穿心式互感器的接法是:母线从P1穿入,从P2穿出,电流表的“+”端接到S1端子上,电流表的“-”端接到S2端子上,还要互感器的铭牌上注意你变比及穿心匝数,如300/5穿一匝的变比是300/5,穿二匝的...
查看详情
-
穿心式电流互感器LMZJ1-0.5 100/5 额定匝数是2,如果你是穿了1匝,电流互感器的变比就变为200/5,倍率就为40,二次电流乘以40就为一次的实际电流,若是穿2匝的话倍率就为20倍。
查看详情
-
我们习惯见到的互感器(电流互感器)是二次绕组在产品的底部,产品的主绝缘在互感器的一次绕组上,俗称正立式;而倒立式的互感器是二次绕组在产品的上部,产品的主绝缘在互感器的二次绕组上,这种型式的互感器在制造...
查看详情
-
穿心式电流互感器LMZJ1-0.5 100/5 额定匝数是2,如果你是穿了1匝,电流互感器的变比就变为200/5,倍率就为40,二次电流乘以40就为一次的实际电流,若是穿2匝的话倍率就为20倍。
查看详情
-
这个图左侧应该是接主变的中性点,很多电力变压器中性点都采用这样的接地方式。至于那个电流互感器就是当中性点电压偏移过大时会击穿上面的保护间隙对地放电,这个电流会被电流互感器测量出来,这个TA接在中性点上...
查看详情
免费服务热线: 400-823-1298