首页
>
云知
>
“断路器什么时候带漏电保护”搜索结果
“断路器什么时候带漏电保护 ”搜索结果
-
照明短路,跳照明断路器,总开关可能跳可能不跳; 另外回路短路,跳对应断路器,总开关也是可能跳可能不跳; 一般漏电电流30mA的较多,就看你的漏电电流大小,即使没短路,达到漏电电流,对应的断路器也会跳闸...
查看详情
-
查看详情
-
带漏电保护的断路器的铭牌上标有漏电动作电流多少毫安及动作时间,另外型号中一般有“L”
查看详情
-
呵呵 问的很好 其实 家用的都带 这是个标准 就像这个楼房想通过检验的。。安装你说的那个塑料的断路器 必须带有 漏电保护。
查看详情
-
你好:漏电断路器有两种,一种是不带过载保护只带漏电保护功能的(符合GB16916),一种是带过载保护带漏电保护功能的(符合GB16917),如果GB16916的,必须要带小型断路器使用,否则电线烧完了...
查看详情
-
断路器带漏电保护还是很不错,但选择性不多
断路器 家用漏电保护空开总开E9系列2P63A带漏保空气开关
¥139.10
断路器E9 &nbs...
查看详情
-
你好,S108L1-32不错,
漏电保护器可以按其保护功能、结构特征、安装方式、运行方式、极数和线数、动作灵敏度等分类,按其保护功能和用途分类进行叙述,一般可分为漏电保护继电器、漏电保护开...
查看详情
-
带漏电的断路器保护功能与不带漏电保护功区别是:
可以这么说吧,
断路器,当电流达到一定的值,(即短路)它就断了。保护了家电,相当以前的保险丝。对人没有保护功能。
漏...
查看详情
-
普通塑壳断路器只有短路(俗称瞬动、短延时)、过载(俗称延时、长延时),不具有漏电保护功能,漏电断路器(标准称为具有剩余电流保护的断路器)除短路(俗称瞬动、短延时)、过载(俗称延时、长延时)外,还有漏电...
查看详情
-
普通塑壳断路器只有短路(俗称瞬动、短延时)、过载(俗称延时、长延时),不具有漏电保护功能,漏电断路器(标准称为具有剩余电流保护的断路器)除短路(俗称瞬动、短延时)、过载(俗称延时、长延时)外,还有漏电...
查看详情
-
现在普遍使用的漏电断路器又叫剩余电流动作断路器,属电流型动作。 负载用电都要形成回路的。也就是说不管380V还是220V,电流从火线出去,再从零线(或另一条火线)回来,电流必须是相同的。 在断路器内部...
查看详情
-
原理:
当短路时,大电流(一般10至12倍)产生的磁场克服反力弹簧,脱扣器拉动操作机构动作,开关瞬时跳闸。当过载时,电流变大,发热量加剧,双金属片变形到一定程度推动机构动作(电流越大,动作时...
查看详情
-
正常情况下,三相负荷电流和对地漏电流基本平衡,流过互感器一次线圈电流的相量和约为零,即由它在铁芯中产生的总磁通为零,零序互感器二次线圈无输出。当发生触电时,触电电流通过大地成回路,亦即产生了零序电流。...
查看详情
-
原理:
当短路时,大电流(一般10至12倍)产生的磁场克服反力弹簧,脱扣器拉动操作机构动作,开关瞬时跳闸。当过载时,电流变大,发热量加剧,双金属片变形到一定程度推动机构动作(电流越大,动作时...
查看详情
-
1、不会跳闸; 2、能改成2P的,用3P是因为进线是3P+N的,可以尽量保持外线的三相平衡。
查看详情
-
卖断路器的说的有一点是正确的,就是总线路上应该装2P的断路器。因为各种规范性文件中都明确指出:在线路上的总开关必须能同时时分断所有带电导体。而L线和N线都是带电导体,这是为了安全性考虑,所以要用2P,...
查看详情
-
你好! 断路器: 断路器是控制电气回路的分合开关,若以空气为灭弧介质的称空气断路器(开关)、若以SF6气体为灭弧介质的称六氟化硫断路器(开关)。断路器一般以额定电流(负荷)选择,做为电气回路的总开关使...
查看详情
-
您好,您说的是CDM1(德力西的产品),这个断路器没有漏电保护功能的,是塑壳断路器。也就是我们说的空开(空气开关) 漏电断路器的型号末端都有L或者LE的标示,如CDM1L(德力西),NM1LE(正泰)...
查看详情
-
照明短路,跳照明断路器,总开关可能跳可能不跳;
另外回路短路,跳对应断路器,总开关也是可能跳可能不跳;
一般漏电电流30mA的较多,就看你的漏电电流大小,即使没短路,达到漏电电...
查看详情
-
-
漏电保护器 仅有漏电跳闸的功能, 用以对低压电网直接触电和间接触电进行有效保护,也可以作为三相电动机的缺相保护,它有单相的,也有三相的。漏电保护器一般的额定电流较小,可以直接保护与某电器! 漏电断路器...
查看详情
-
.漏电保护器、漏电附件等漏电产品功能么 用于保护体触电设备绝缘破坏触电故障 .漏电保护器与漏电附件何异同 二者都起漏电保护作用漏电保护器独立安装漏电附件必须与型断路器配合使用 漏电断路器与漏电保护器、...
查看详情
-
漏电保护器仅有漏电跳闸的功能,而漏电断路器除了有漏电跳闸功能外还有过流跳闸功能.
查看详情
-
断路器是断路器.漏电保护器是漏电保护器是二种不同的产品作用也是不同的.
断路器它是一种有开关作用,又能进行自动保护低压配电电器.其作用相当于刀开关.熔断器.热继电器等电气元件的组合 &nb...
查看详情
-
漏电断路器有两种,一种是不带过载保护只带漏电保护功能的(符合GB16916),一种是带过载保护带漏电保护功能的(符合GB16917),如果GB16916的,必须要带小型断路器使用,否则电线烧完了也不会...
查看详情
-
漏电保护器 仅有漏电跳闸的功能, 用以对低压电网直接触电和间接触电进行有效保护,也可以作为三相电动机的缺相保护,它有单相的,也有三相的。漏电保护器一般的额定电流较小,可以直接保护与某电器!漏电断路器 ...
查看详情
-
两者的区别如下:
漏电保护器:用以对低压电网直接触电和间接触电进行有效保护,也可以作为三相电动机的缺相保护,它有单相的,也有三相的。漏电保护器一般的额定电流较小,可以直接保护与某电器。
查看详情
-
漏电保护器可以分为以下三种:
第一不带过载.短路保护.仅有漏电保护的RCD.也称为漏电开关.
第二带过载保护.短路保护和漏电保护的RCD.也称为漏电断路器.
第三没...
查看详情
-
-
一,具有短路和过载保护功能。二、具有漏电保护功能。三、具有短路、过载、漏电保护功能。就看具体的东西了,短路指碰电开关会跳闸,过载是指超过开关承受的电流开关会跳,漏电是指开关后的线路单相漏电到开关额定漏...
查看详情
免费服务热线: 400-823-1298