首页
>
云知
>
“地下车库的消防排烟及通风设计要点”搜索结果
“地下车库的消防排烟及通风设计要点 ”搜索结果
-
1 若防火分区小于500平方米或地面至顶板面积在6米以上,可直接按防火分区来划
2 若净高小于6米,采用当烟垂壁、隔墙、不小于0.5M的梁来划分。
一般都是按不小于0....
查看详情
-
1.最好一个防烟分区一套排烟系统 2.防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30m,对地下车库排烟依然如此 通风排烟合用一个系统时,风口可以分开设置,也可以合用, 但是不管怎么 都应能满足控制要...
查看详情
-
只有《建筑设计防火规范》“9.4.7 机械加压送风防烟系统和排烟补风系统的室外进风口宜布置在室外排烟口的下方,且高差不宜小于3.0m;当水平布置时,水平距离不宜小于10.0m。”说明没有单独要求,但通...
查看详情
-
1、确定防烟分区面积,根据面积参考《建规》9.4.5算出最小排烟量。
2、根据算出结果学选择排烟风机。
3、根据排烟风机的风量确定排烟风管的规格(风量/3600/风管面积=风管风速...
查看详情
-
可以。
通风气楼增加带消防接口的控制箱,可以接入消防信号。
控制箱收到消防控制中心的信号之后,通风气楼阀板开启即可实现消防排烟功能。
但是其排烟面积和距离均应满足防火规范...
查看详情
-
简单的说:火灾发生时的烟雾,体积巨大,易于传播和扩散,含有各种有害成分,而且消耗氧气,才是最致命的危险源。消防感烟探头和感温探头探测到初期火灾时,及时发出报警信号,启动消防水泵为喷淋灭火系统注水加压,...
查看详情
-
简单的说:火灾发生时的烟雾,体积巨大,易于传播和扩散,含有各种有害成分,而且消耗氧气,才是最致命的危险源。消防感烟探头和感温探头探测到初期火灾时,及时发出报警信号,启动消防水泵为喷淋灭火系统注水加压,...
查看详情
-
首先房间是什么房间,厂房还是民用建筑。通常丙类厂房面积大于300平方且经常有人停留、公共建筑建筑面积大于100平方且经常有人停留的地上房间才需要设置机械排烟。
查看详情
-
简单说几条吧:1、合理布置柱网,要考虑不同停车方式下停车位和行车通道的尺寸,还有结构构件尺寸的影响。常见的是采用垂直式后退停车的布置方式,柱网尺寸在8.1米左右可以排3台车。一排柱网停2排车(尾对尾)...
查看详情
-
问题一:刚好不需要,因完全满足《高层民用建筑设计防火规范》6.2.3 单元式住宅每个单元的疏散楼梯均应通至屋顶,其疏散楼梯间的设置应符合下列规定:
6.2.3.1十一层及十一层以下的单元...
查看详情
-
1、下列场所应设置排烟设施: 总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室; 2、下列场所宜设置自然排烟设施: 按规范规定应设置...
查看详情
-
1图中通风管道上的防火阀就是旁边写的直径1250。 2防火阀与软接头中间的一个圆圈带个八字线的东西是止回阀;
查看详情
-
以往设计项目中,两种都长期做过,一直没个定性,现在回头来总结,还是感觉放在车位较好,车道需求的净高相对较高,若放车道上,给人压抑感(实地参看几个地下室的排烟,基本上放车位居多)。
查看详情
-
汽车库规范:8.2.1 面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。“是需要做最远点距离大于30M需要设置机械排烟系统,补风可通过建筑开窗来解决,是否能如此理解”这句话不明白,但是排烟口距离车...
查看详情
-
正压送风口是不是必须设置在疏散楼梯前室?---按规范要求,送风口应设于楼梯间、前室、封闭避难层。 楼梯前室是不是必须设正压送风?---不具备自然排烟条件的消防电梯间前室可合用前室必须设置。 这个工程由...
查看详情
-
正压送风口是不是必须设置在疏散楼梯前室?---按规范要求,送风口应设于楼梯间、前室、封闭避难层。 楼梯前室是不是必须设正压送风?---不具备自然排烟条件的消防电梯间前室可合用前室必须设置。 这个工程由...
查看详情
-
地下车库排风与排烟可以合用一个系统,一个防烟分区设一个系统,一个防火分区最多两个系统,四个系统太多了,因为一个防火分区最大为4000平方,一个防烟分区不宜超2000.用双速风机,低速排风,高速排烟,风...
查看详情
-
是的,地下车库的规模会影响消防造价平米,车库规模越大,消防设施的需求量就越大,因此造价也会相应增加。
查看详情
-
地下车库的消防等级越高,地下车库单位造价可能会越高。
查看详情
-
280℃这个温度是根据日本的数据定的,四川消防科学研究所对这个温度进行了多次试验,证明280℃是一个并不高的温度,多数排烟防火阀能够满足要求。 30分钟也是从日本来的,主要为满足火场人员的疏散。
查看详情
-
v我们之前车库比较潮湿,安装风管时就是担心时间长了,风管腐蚀返卤,后来在市面上找到了一种镁晶速装风管,整体不错,安装方便,造型也不难。
查看详情
-
如果能采用自然排烟,外开百叶窗净面积需达地面建筑面积的2%,注意要除去百叶所占面积。或者采用机械排风,排风井大小要按照建筑地面面积的千分之一设置,出井道百叶要按照井道净截面积的最低2倍设置,百叶面积除...
查看详情
-
如果能采用自然排烟,外开百叶窗净面积需达地面建筑面积的2%,注意要除去百叶所占面积。或者采用机械排风,排风井大小要按照建筑地面面积的千分之一设置,出井道百叶要按照井道净截面积的最低2倍设置,百叶面积除...
查看详情
-
地下车库的通风系统越复杂,地下车库单位造价可能会越高。
查看详情
-
-
地下车库消防造价平米主要包含消防设备购置费、安装费、设计费、检测费、验收费等部分。
查看详情
-
消防排烟量的要求出自建筑设计防火规范以及高层民用建筑设计防火规范。
排烟消防车:车上装备风机、导风管,用于火场排烟或强制通风,以便使消防队员进入着火建筑物内进行灭火和营救工作。特...
查看详情
-
维护费用根据设备的使用情况和维护公司的收费标准来定,一般每年在设备费用的5%-10%之间。
查看详情
-
主要包括风机、风管、风口、阀门、控制系统等。
查看详情
-
消防排烟造价指标对建筑消防排烟系统的设计有重要影响,设计者需要在满足消防安全要求的前提下,尽可能地降低消防排烟造价指标,以节约成本。
查看详情
免费服务热线: 400-823-1298